不知是产品缺陷还是甚麽原因,CPU指令操作结果始终不是预期结果,请看下面的程序,希望高人给与指点:
TD200数据块:
//数据块注释
//
//按F1获得帮助和范例数据块
//
//BEGIN TD200_BLOCK ----------------------------
VB0 'TD'
VB2 16#60 //将“语言”设为中文,将“更新”设为尽快
VB3 16#B1 //将显示设为40字符模式;回车键V3.1;“向上”键V3.2;“向下”键V3.3;
VB4 1 //设置讯息数目
VB5 16#80 //将功能键通知位设为M0.0 - M0.7,配置为瞬时接触的F键
VW6 24 //将讯息起始地址设为VW24
VW8 14 //将讯息启用位起始地址设为VW14
VW10 0 //全局密码(如启用)
VW12 256 //字符集 = 简体中文
//MESSAGE 1
//讯息启用位V14.7
VB24 '输入参数:'
VB34 16#10 //编辑通知V34.2;无认可;无密码;
VB35 16#52 //实数双字;小数点右侧2位数;
VD36 16#00000000 //嵌入数据值:将数据移至此处显示。
VB40 ' 测量参数:'
VB54 16#00 //无编辑;无认可;无密码;
VB55 16#50 //实数双字;小数点右侧0位数;
VD56 16#00000000 //嵌入数据值:将数据移至此处显示。
VB60 ' '
//END TD200_BLOCK ------------------------------
CPU226操作指令:
//网络1
LD SM0.1
MOVB 16#80, VB14
MOVB 0, MB0
//网络2
LD V34.2
MOVB 16#80, VB16
R V34.2, 1
运行时按ENTER键编辑数据,编辑结束后按ENTER键完成编辑,此时VB14的值应是16#80,结果很奇怪VB14的值却等于0,在线等候,望高人给于指点。