回复:荤,逆变器出了问题,整流-回馈报错,张冠李戴。

kdrjl

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    36973
  • 精华

    455
  • 被关注

    1473

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2004-12-09 13:10:45

0楼

正“躺”在北京的“医院”里(维修工厂)“住院治疗”呢。过两天我去“探视”,才能见到“大夫”询问情况。
提示:当整流-回馈单元的直流母线快熔烧断时,系统(整回单元)会报故障“F103”(母线短路、接地故障),此时仅换快熔(必须是西门子原配的快熔,国产快熔的尺寸不合适,晕!)有可能行,恢复正常。也有可能还报“F103”。这时候,不要以为是整回单元有问题,要去检查逆变器的单元。用万用表,测试逆变器的输出对直流母线,应该具有单向导通的 二极管特性,即为正常,如果测试为断路,就说明逆变器的内部主电路有断路故障。送修解决。