无源触点就是干接点,有源触点就是内部有输出带电压输出, AC250V 1A说明此接点额定的耐压值为250V,1A说明通过的额定电流值,也就是最大可以带250W的交流负载,可以通过DC24V电压,但是直流因为电弧相对于交流来说大,所以同样情况下直流的带载能力差很多,还有需要注意的是触点可以通过的额定电流有触点本身决定的,不能因为电压变小就可以提升过电流能力。如我这边所以的欧姆龙MY2NJ继电器,标明12A AC240V触点,但是我在用它控制DC24V,25W的负载情况下,所以寿命不到十万次就不能正常使用了。个人认为如果此触点控制DC24V的线圈类负载,控制负载不能超过12W,否则使用寿命就不好了。