发布于 2012-10-26 13:16:42
1楼
不同型号的CPU所带的扩展模块数目不同。
表1. 扩展模块连接个数
CPU型号
模块连接个数
CPU221
-
CPU222
2
CPU224/224 XP
7
CPU226
7
表2. 智能扩展模块连接个数
CPU型号
特殊模块最大连接个数
EM241
EM253
EM277
CP243-1
CP243-2
SIWAREX MS
CPU221
-
-
-
-
-
-
CPU222
2
1
2
1
1
2
CPU224/224 XP
7
3
4
1
2
4
CPU226
7
5
6
1
2
7
模块的连接个数受电源预算的限制。
CP 243-2 模块要占用两个模块的地址。
常问问题
如果 CPU 和扩展模块占用的安装长度超过了设备允许的范围,是否可以在导轨间分开安装?
可以。西门子提供一条长度为 0.8 m 的扩展模块总线延长电缆,订货号为 6ES7 290--6AA20--0XA0。一套 S7-200 系统中只能允许加一条总线延长电缆。
EM 277 等模块是否算在CPU能够附加的扩展模块数目内?
所有的智能模块都占用CPU连接的模块数,与普通模块一起计算个数。
CPU是否计算在扩展模块内?
顾名思义,扩展模块指在CPU本体上加挂的模块,而不包括CPU。
智能模块连接到CPU上是否有特殊位置的要求?
所有的S7-200 CPU从22版之后,任何模块都没有特殊的位置要求。