回复:200CN学习笔记

我本我心

  • 帖子

    309
  • 精华

    0
  • 被关注

    27

论坛等级:侠圣

注册时间:2012-10-26

普通 普通 如何晋级?

发布于 2012-10-26 13:16:42

1楼

不同型号的CPU所带的扩展模块数目不同。

表1. 扩展模块连接个数

CPU型号


模块连接个数

CPU221


-

CPU222


2

CPU224/224 XP


7

CPU226


7

表2. 智能扩展模块连接个数

CPU型号


特殊模块最大连接个数

EM241


EM253


EM277


CP243-1


CP243-2


SIWAREX MS

CPU221


-


-


-


-


-


-

CPU222


2


1


2


1


1


2

CPU224/224 XP


7


3


4


1


2


4

CPU226


7


5


6


1


2


7

模块的连接个数受电源预算的限制。

CP 243-2 模块要占用两个模块的地址。



常问问题

如果 CPU 和扩展模块占用的安装长度超过了设备允许的范围,是否可以在导轨间分开安装?

可以。西门子提供一条长度为 0.8 m 的扩展模块总线延长电缆,订货号为 6ES7 290--6AA20--0XA0。一套 S7-200 系统中只能允许加一条总线延长电缆。

EM 277 等模块是否算在CPU能够附加的扩展模块数目内?

所有的智能模块都占用CPU连接的模块数,与普通模块一起计算个数。

CPU是否计算在扩展模块内?

顾名思义,扩展模块指在CPU本体上加挂的模块,而不包括CPU。

智能模块连接到CPU上是否有特殊位置的要求?

所有的S7-200 CPU从22版之后,任何模块都没有特殊的位置要求。