电动机两种启动方式(星--角,补偿变压器)力矩性能比较

已锁定

指路

  • 帖子

    1188
  • 精华

    4
  • 被关注

    29

论坛等级:奇侠

注册时间:2006-07-20

钻石 钻石 如何晋级?

电动机两种启动方式(星--角,补偿变压器)力矩性能比较

3018

9

2012-10-26 20:35:08

电动机两种启动方式(星--角,补偿变压器)启动力矩,比较如下:
较大些的电动机,多数在启动的时候,考虑采用减压启动方式,同时也要比较费用和启动的力矩达到要求。

衡量各种启动方法性能优劣的标准是启动转矩和启动电流。
1、 启动的转矩越大越好,启动电流越小越好;
计算公式如下: MST1=K.K.MST, IST1=K.K.IST
式中:K 为减压系数,
星—角:为根号3分之一;
(补偿变压器)自偶变压器:
60%抽头时为0.66;
65%时为0.65;
80%时为0.80;
式中:MST:为电动机全压启动的转矩;
IST:为电动机全压启动的电流;
2、 减压启动时两种比较如下:

启动方法 星--角 自偶变压器
60% 65% 80%
启动电压 220V 0.6U 0.65U 0.8U
启动电流 0.333IST 0.36IST 0.423IST 0.64IST
启动转矩 0.333MST 0.36MST 0.423MST 0.64MST

从上面看,星—角启动时候,同60%时差不多。
电动机两种启动方式(星--角,补偿变压器)力矩性能比较 已锁定
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

低压电气

共有4310条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
X 图片
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。