回复:电动机两种启动方式(星--角,补偿变压器)力矩性能比较

指路

  • 帖子

    1204
  • 精华

    4
  • 被关注

    29

论坛等级:奇侠

注册时间:2006-07-20

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2012-10-26 20:41:57

1楼

上面:60%抽头时为0.6,不是0.66

减压启动时两种比较如下:

启动方法 星--角 自偶变压器
60% 65% 80%
启动电压 220V 0.6U 0.65U 0.8U
启动电流 0.333IST 0.36IST 0.423IST 0.64IST
启动转矩 0.333MST 0.36MST 0.423MST 0.64MST

从上面看,星—角启动时候,同60%时差不多。


0.6,不是0.66;