回复:我有一段FC调用一次,没有问题,调用二次第一次的没问题第二次的就有问题

左手戒指

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    17
  • 精华

    0
  • 被关注

    5

论坛等级:游士

注册时间:2011-07-24

普通 普通 如何晋级?

发布于 2012-10-27 14:06:33

7楼

我今天也碰到这个问题,最好的解决办法是里面不要用到全局变量,那样就不会出现这种问题,如果一定要用到,那这个FC不能同时调用,只能连锁起来错开调用,我就是这样做的,已经没问题了!或者用多重背景数据块来做FB来调用