回复:M430变频器的PID控制,设定值和反馈值都可以通过uss写吗?

youhm

  • 帖子

    4924
  • 精华

    81
  • 被关注

    51

论坛等级:至圣

注册时间:2008-06-28

普通 普通 如何晋级?

发布于 2012-10-27 16:51:05

1楼

可以利用BiCo功能实现
根据传送数据量设置合适的PZD长度P2012(默认为2),然后r2018就是COM链路USS协议接收到的PZD数据,假如PZD长度为4,PZD第一个字作为控制字,第二个字做为PID设定值,第三个字作为PID反馈值,控制字的位12没有使用可作为PID使能信号
P2200=2032.12 PZD来的 控制字位12作为使能PID信号
P2253=2018.1 PZD的第二个字作为PID设定值
P2264=2018.2 PZD的第三个字作为PID反馈值

精华帖版主置评:说的很好。BiCo这是西门子变频器特有的功能。 实际使用中,要注意通讯双方的等电势。调试注意看(读懂)功能图。