回复:18.5KW的当循环泵用,空开应选多大的呢?是不是也按照电流的1.5 - 2 倍的选呢?

困意盎然

  • 帖子

    81
  • 精华

    0
  • 被关注

    10

论坛等级:侠客

注册时间:2011-01-22

普通 普通 如何晋级?

发布于 2012-10-27 17:04:29

24楼

18.5KW的当循环泵用,空开如果选微型断路器的话可以使用1.5倍的额定电流,可以选择63A的,如果选择电动机断路器则不需要,可以选择45A左右的,因为电动机断路器本身预设短路脱扣就在12倍的额定电流!
西门子
评论