我国通常以(电机直接启动的)起动时间4S和8S为分界点,划为三档。分别称为轻载起
动、一般负载起动和重载起动。
通常按(脱扣等级)Class10(小于20S 350%In电机)为正常启动,
Class20(小于40S 350%In电机)为重载启动,
Class30(小于60S 350%In电机)为超重载划分。