发布于 2012-10-27 19:12:02
5楼
星三角因为启动力矩小只有额定的1/3,只适用三角形接法电动机空载或轻载启动,我见过最大功率132KW电机星三角启动,优点就是简单造价低,缺点起动力矩小不适合重载起动及大功率电机启动,自耦变压器有三组抽头可根据启动力矩选择合适的抽头,启动力矩比星三角大
适用星形接法.三角形接法大功率电机启动,造价比较高、对于希望重载启动电机星三角和自耦都不适用
需要使用全压启动或变频器起动.如果条件允许情况下使用变频器启动运行电动机最好,起动电流小不存在转换冲击电流,而星三角自耦都存在转换时存在冲击电流问题