各位好:
我们有一个70箱,现场电机铭牌44A,没有两种铭牌,就220/44A,于是我们设定P102=44A,可是实际只R035到42%就出不来了。在42%以下,一切正常,励磁波形,进线电压值,励磁DC电压和电阻和励磁电流的关系都正 常
实际不转电机,只用P257=80%,不合闸,只出停机励磁,还是只到42%,观测此时R036=42%,P250=0,R034=120,也就是说已经闭环了,但是R036有问题,到42%以上就出不来了。
后来重新P051=21,=22,重新设置参数只设励磁参数,都不管用,到底什么毛病呢,是不是70箱软件有毛病啊