目前有一个问题一直没有满意的结果,就是使用PLC控制纯阻性加热丝进行温度控制,总共有20个区域,每个区域分别用一个热电偶检测温度,通过PLC分别对各个区域回路进行控制达到温度控制目标。在温度控制过程中,升温是以一条曲线进行升温,每个区域升温曲线均不太一致,大概每小时升温三十度(如果直接将加热丝通电不进行控制,则每个区每小时升温60度)。
问题一:是否适合使用PID控制,如果使用PID控制,200的PLC只有8个控制回路,不够使用,并且如果使用PID控制,该如何实现温度按照升温曲线缓慢升温?(PID控制应该是迅速升温以最快的时间升温至目标温度,如果使用PID控制,会不会出现前30分钟升温到目标温度,后三十分钟一直在目标温度附近波动?)
问题二:是否可以使用固态调压器进行调压升温?如果可以,如何才能实现按照升温曲线进行升温?