随着工厂新机试修的完善,需要购进的温度仪表越来越多,现在对仪表选型进行系统分析,从经济、功能、用途、应用环境等角度介绍,给大家以提供帮助。
一、 工业中常用接触式温度计
工业中常用接触式温度计选用原则:
① 满足对测温范围的要求
② 满足对测温准确度的要求
③ 满足对指示、记录和报警及温度控制方面的要求
④ 满足对使用环境条件的要求
⑤ 在满足上述前提下选用价格低廉,坚固耐用,维修方便的仪表。
玻璃温度计一般使用范围0~300℃,分普通和精密两种
普通用温度计:选用1.5级或l级。
精密测量用温度计:应选用0.5级或0.25级。
线性度好,响应一般,仅作现场显示,不需要配其他仪表,带电接点的可作位控用。结构简单、使用方便、价格便宜以及精度高等优点,但不便远距离测温,结构脆弱、易碎,不允许超过温度计上限,不能与记录和控制仪表连接。
压力式温度计一般使用范围0~125℃,分气体式和液体式两种
气体式使用范围-100~500℃,1.0~1.5%精度
液体式使用范围-50~500℃,1.0~2.5%精度。
结构简单,价格一般,抗震性好,可近距离远传测量设备内气体、液体、蒸汽温度,仪表刻度清晰,带电接点的可作位控用,对环境条件要求不高,但仪表时间常数大,准确度不是太高,避免使用标尺前1/3的位置,不能与记录和控制仪表连接。
双金属温度计适合测量中、低温的现场检测工业仪表,可用来直接测量气体、液体、和蒸汽的温度。
线性度好,响应慢,准确度低,只做作现场显示,不能与记录和控制仪表连接,带电接点的可作位控用。他们与工业水银温度计相比较,具有无汞害,易读数,坚固和耐振等优点,可代替工业玻璃水银温度计。
热电偶
1、 检出(测)元件热电偶是工业上最常用的温度检测元件之一。
必须配二次仪表,其优点是:
①测量精度高。因热电偶直接与被测对象接触,不受中间介质的影响。
②测量范围广。常用的热电偶从-50~+1600℃均可连续测量,某些特殊热电偶最低可测到-269℃(如金铁镍铬),最高可达+2800℃(如钨-铼)。
③构造简单,使用方便。
热电偶通常是由两种不同的金属丝组成,而且不受大小和开头的限制,外有保护套管,用起来非常方便。
2、根据温度测量范围及精度,选用相应分度号的热电偶、
使用温度在1300~1800℃,要求精度又比较高时,一般选用B型热电偶,要求精度不高,气氛又允许可用钨铼热电偶
高于1800℃一般选用钨铼热电偶;
使用温度在1000~1300℃要求精度又比较高可用S型热电偶和N型热电偶
在1000℃以下一般用K型热电偶和N型热电偶
低于400℃一般用E型热电偶
250℃下以及负温测量一般用T型电偶
在低温时T型热电偶稳定而且精度高。
3、使用气氛的选择
S型、B型、K型热电偶适合于强的氧化和弱的还原气氛中使用,J型和T型热电偶适合于弱氧化和还原气氛,若使用气密性比较好的保护管,对气氛的要求就不太严格。
4、型式的选择
装配式热电偶适用于一般场合;铠装式热电偶适用于要求耐振动或耐冲击,以及要求提高响应速度的场合。
5、耐久性及热响应性的选择
线径大的热电偶耐久性好,最高使用温度上限相对高,但响应较慢一些,对于测量梯度大的温度时,控温就差。
6、注意热电偶的型号与补偿导线的型号一致;保护管根据使用环境及温度详细选择。
1Cr*i9Ti -200∽800℃ 具有高温耐蚀性,通常作为一般耐热钢使用
304 -200∽800℃ 低碳含量,具有良好耐晶间腐蚀性,通常作为一般耐热钢使用
GH3030 0∽1100℃ 镍基高温合金钢具有优良抗氧化性,耐腐蚀性,通常作为耐热钢使用
热电阻
1、在工业应用中,热电偶一般适用于测量500℃以上的较高温度。对于500℃以下的中、低温度,热电偶的输出的热电势很小,这对二次仪表的放大器、抗干扰措施等的要求就很高,否则难以实现精确测量;而且,在较低温区域,冷端温度的变化所引起的相对误差也非常突出。所以测量中、低温度一般使用热电阻温度测量仪表较为合适。
热电阻优点:
①通常和显示仪表、记录仪表、电子计算等配套使用。直接测量各种生产过程中的-200℃~500℃范围内液体、蒸汽和气体介质以及固体表面温度。
②毋须补偿导线,节省费用;
③机械强度高,耐压性能好
④进口薄膜电阻元件,性能可靠稳定。
2、 测量范围及允差
型号 分度号 测温范围 精度等级 允许误差
WZP Pt10 Pt100 -200-+500 * ± (0.15+0.002 ltl )
WZP Pt10 Pt100 -200-+500 B级 ± (0.30+0.005ltl )
WZC Cu50 Cu100 -50-+100 ± (0.30+0.006ltl )
3、四线制依靠电路可以完全消除误差,而三线制可以近似消除误差,两线制的误差一般用于精度要求不高的地方。