quote:以下是引用伊默在2012-10-29 08:41:32的发言:
但是还是没有VC啊! 难道自己用反馈速度做闭环给定到SLVC,相当于一个VC? 呵呵。
只要能认转速的脉冲信号,就好办了。把转速的给定和转速的实际值做减法,输出给SLVC的频率给定做补偿,就可以把转速差修正过来了。以此提高SLVC的转速控制精度。等同转速的闭环。或者用PID的微调功能也行,也能实现转速差的补偿。关键是要有一个转速实际值,问题就解决了。
伊默,你不是PLC玩得很熟吗?用PLC也能得到转速的信号,在PLC里实现转速差补偿也可以的。
当然,如果是最高转速不超过50Hz,SLVC的控制精度也是没有问题的,不用补偿。只有超过100Hz以上时,转速误差才会明显(SLVC)。