回复:SM332,SM331通道损坏了吗

angianui

  • 帖子

    2
  • 精华

    0
  • 被关注

    0

论坛等级:新手

注册时间:2012-10-13

普通 普通 如何晋级?

发布于 2012-10-29 21:57:49

3楼

经验不足,出现问题的时候有点下懵了,今天早上去的时候,发现我昨日检查的时候把把紧挨着的两个通道,中间的两跟线看成一个通道了,然后测试下一个通道的时候还是整串了。结果测试的时候老是出现10ma电流。后来认真检查了下SM332,SM331的模块的接线。并且把变频器的输出检查了下。发现没有问题。重新结好线后,好了。现在就是不明白为什么会突然出现这种毛病。可能是我之前不小心把线头给弄松了把。