前几天又接到电话,新换上去的2台变频器,又坏了。
据现场的人说,还是F0001报警,重启几次后,后来就复位不了了。按照西门子技术支持电话指导,将变频器断电,脱开负载和控制线,然后上电重启,还是报F0001。其中一台在断电重启时,还出现明显的爆炸声,快熔也爆掉了。
我让现场的人彻底的检查了一下,情况如下:
1. SEW减速电机:功率0.75kW;额定电流2.3A;50Hz运行电流1.8A;负载类型:旋转卸灰阀,卸灰阀上面是灰斗。
2. M420变频器:功率0.75kW;额定电流2.1A;50Hz运行电流1.8A,但频率往下降时,运行电流反而往上升,在45Hz时,达到2.3A,变频器过流报警跳闸。之前为了保证变频器不报警,频率固定在50Hz运行。
该项目有2套完全一样的系统,另外一套也有3台0.75kW的电机,配置完全一样,到目前为止,还没出现报警。2套系统在同一车间,供电电源完全一样。这套连续坏了5台小变频器,很是郁闷,也不知道怎么回事!
请各位老师帮我们分析一下,非常感谢!