200PLC与称重仪表MODBUS通讯求助

已锁定

magic_139

  • 帖子

    3
  • 精华

    0
  • 被关注

    0

论坛等级:游民

注册时间:2010-09-05

普通 普通 如何晋级?

200PLC与称重仪表MODBUS通讯求助

821

1

2012-10-30 07:00:02

情况是这样的,我用226的PLC和单个配料称重仪表通过modbus通讯,之前7月初已经调试结束,功能就是按批更改物料的目标量,比如第一批150公斤,第二批200公斤。但是最近发现这个通讯失效了,PLC监控得出MSG的DONE是1,ERROR开始是0,过1000MSTIMEOUT设定后为3,是接收超时。线缆方面检查过没有问题,仪表也换了块,应该没有问题,PLC技术支持说更改下库存储区,已经用建议的,而且很靠后肯定没冲突了,还是没有用通讯不上。~~~求各位大神帮忙想想还有什么地方会出问题。
程序贴上来给大家看看:
网络1
LD SM0.0
= L60.0
LD SM0.0
= L63.7
LD L60.0
CALL MBUS_CTRL:SBR1, L63.7, 9600, 0, +1000, M20.0, MB1

网络2
LD M30.0
AN M31.0
= L60.0
LD M30.0
EU
= L63.7
LD L60.0
CALL MBUS_MSG:SBR2, L63.7, 1, 1, 41005, +2, &VB108, M20.1, MB26

网络3
LD M31.0
AN M30.0
= L60.0
LD M31.0
EU
= L63.7
LD L60.0
CALL MBUS_MSG:SBR2, L63.7, 1, 1, 41005, +2, &VB104, M20.1, MB26

无外乎就是初始化,然后该用150公斤的就网络2作用,该用200公斤的就网络3作用,怎么会通讯不上呢?