发布于 2012-10-30 10:28:55
5楼
最好利用装置的多地址功能,将两套优化后的参数分别存入,通过参数的切换来实现快速转换。
以前在论坛上见有人说装置在运行时,可以实现控制方式的切换,以避免废钢。前些日子,我试着在线运行时,切换P100=4到P100=3,经过多次实验,发现,当P100=4运行时,解开编码器的线,传动不报故障了,系统自动转到P100=3,但速度变为0,装置是使能状态,(速度正常给着),说明书也讲过转换必须在停机状态下完成。这说明想在正常生产时实现两者的切换是不行的,不知哪位实现了吗?