回复:6N1145电源模块顶端的拨码开关

世新

  • 帖子

    1891
  • 精华

    3
  • 被关注

    50

论坛等级:奇侠

注册时间:2004-01-15

黄金 黄金 如何晋级?

发布于 2012-10-30 14:05:13

2楼

6SN1145电源模块的设定开关位于电源模块的顶部,通过一组6位(早期的电源模块为4位)设定开关(DIL)S1设定电源模块的基本工作状态。开关的设定功能如下:

序号 开关号码 名称 状态 功 能
1 S1.1 直流母线电源选择 ON 直流电压母线电压为DC600V。
OFF 直流电压母线电压为DC625V。
2 S1.2 准备好/故障信号选择 用于选择电源模块端子排X111/74/73.1/73.2/72输出信号的功能。
ON 输出故障信号。
OFF 输出准备好信号。(标准设定)
3 S1.3 再生制动选择 ON 电源模块禁止“再生制动”。对于I/R模块“再生制动”无效;对于UE模块,制动用“脉冲电阻模块”无效。
OFF 电源模块采用“再生制动”方式。对于I/R模块“再生制动”生效;对于UE模块,制动用“脉冲电阻模块”生效(标准设定)。
4 S1.4 输入电压选择 ON 设定电源模块输入电压AC480V。
OFF 设定电源模块输入电压AC415V。(标准设定)
5 S1.5 输入电压选择(安装在后期I/R电源模块上) ON 直流母线电压不进行自动调整,直流电压值总是输入电压的1.35倍。 OFF 直流母线电压自动调整,电压值决定于S1.1的设定(标准设定)。
6 S1.6 输入电压选择器(安装在后期I/R电源模块上) ON 正弦波电流控制生效(标准设定)。
OFF 方波电流控制生效。