回复:400冗余PLC系统YLINK与变频G120通讯的问题

东方红一红

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    6790
  • 精华

    50
  • 被关注

    143

论坛等级:至圣

注册时间:2003-07-12

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2012-10-30 15:52:45

1楼

1,中端电阻的ON/off与设备性质或功能无关,只要在网络的起点或终点就必须=ON
2,中继器随机有说明书,S1和S2的设置取决你网络的拓扑,如果中继器在网络中没有用到中继功能,可以不管S1S2
3,DP通讯与设备是否上电无关,为保证PLC系统在通讯故障时不停机,需要组态完整的OB
4,变频器通讯的缓冲区结构选择取决你要实现的功能目的,仔细约定变频器DP网卡的说明书和示例。
知其道,用其妙!