以冬季采暖为例的简介:
1、回水温度低于下限设定时立刻调高变频器的输出频率,每次调节多少可在程序中设定。等待数秒至数分钟后(间隔时间可根据现场情况,在程序中设定),如果回水温度仍然低于设定值则再次调高,直至回水温度高于下限温度。
2、回水温度高于上限设定时处理方法与上一条相同,指示调低变频器的输出频率。
3、回水温度在上下限之间时:不调节变频器的输出频率。
另外:
1、编程时可采用异步脉冲设定每次调节多少时间(多少Hz)及调节的间隔时间。
可采用一个一般脉冲,也可采用两个异步脉冲分别设置调高及调低“频率”的数据(每次调节量及间隔时间)。
2、采用LOGO的两个Q点,控制变频器的两个数字量输入点,来调节变频器的输出频率。
冬季、夏季采用两组上下限温度设定值,并且二者的“频率”调节方向相反。