千兆的SCALANCE 308-2光口与百兆的OSM TP62光口是否可以按照百兆速率互联?

已锁定

zgd211

  • 帖子

    497
  • 精华

    0
  • 被关注

    3

论坛等级:侠士

注册时间:2006-11-08

普通 普通 如何晋级?

千兆的SCALANCE 308-2光口与百兆的OSM TP62光口是否可以按照百兆速率互联?

1313

4

2012-10-30 17:29:21

千兆的SCALANCE 308-2(订货号:6GK5308-2FL00-2AA3)多模光口与百兆的OSM TP62(订货号:6GK11052AB10)的多模光口是否可以互联按照低速率的百兆速率联通?电口具有10/100M自适应的功能,不知道光口是否有自适应的功能。主要原因是原系统的冗余环网都是OSM TP62,本次主要是增加系统进入这个环网,为节约投资不想把原交换机都换掉。
经查手册
1、SCALANCE 308-2(6GK5308-2FL00-2AA3)与OSM TP62(6GK11052AB10)的2个光口是1000MBIT/S
2、OSM TP62(6GK11052AB10)的光口是100MBIT/S
谢谢!