我的程序是用MAP库来实现的。当然还有其它的控制程序。我用的是绝对位置运动。
判断当前的绝对位置就可以知道是不是在需要输出的区域。
如果用7段来写的话,中间启停的时候,会有停顿。不知道用户是不是满意。不过,我没试过这种方法,先回去测试一下。谢谢,大侠