回复:帮忙检查下断路器选型是否合理

Robert 211

  • 帖子

    1010
  • 精华

    41
  • 被关注

    16

论坛等级:侠圣

注册时间:2011-11-03

普通 普通 如何晋级?

发布于 2012-10-31 15:45:18

3楼

目前计划在AIM前加一个断路器,型号3RV1031-4FA10,额定电流40A,热过载整定电流28-40A,瞬时过电流520A,短路分断能力50kA。这个选择是否合理,还需要熔断器吗?

----- 这个选择是否合理,不需要熔断器。3RV电机保护断路器有短路保护功能。
3RV电机保护断路器, 按18.5KW来选型, 对应的有两档36A和40A, 3RV1031-4FA10 能满足要求。