回复:应用探讨——与网络故障诊断有关的OB的应用与编程

n次看你的背影

  • 帖子

    2321
  • 精华

    73
  • 被关注

    53

论坛等级:奇侠

注册时间:2008-03-11

普通 普通 如何晋级?

发布于 2012-10-31 18:46:24

39楼

quote:以下是引用VOLLMER在2012-10-31 17:00:19的发言:
我这里有个故障
300cpu,未加ob86,消息提示某个站点请求ob86造成停机,复位后正常。
那如何进一步判断是机架故障还是电源故障还是通讯故障呢?


判断扩展机架故障可以在OB86里面写点代码来判断、显示哪个机架故障,写了点东西,也许可以参考下:
OPN DB 400
L LW 0 //当前事件内容
L W#16#39C1 //事件代码(扩展机架故障发生)
==I
JCN M001 //如果扩展机架故障没有发生,跳转到M001,如果发生,往下执行
L LD 8 //L8.1~L10.5 表示扩展机架1~扩展机架21当前的故障状态
T DBD 30 //故障信息存到DB400.DBD30里面,在上位或者HMI里面可以显示一下
M001: L LW 0 //当前事件内容
L W#16#38C6 //事件代码(扩展机架故障消失)
==I
JCN M002 //如果扩展机架故障没有消失,跳转到M002,如果消失,往下执行
L LD 8 //L8.1~L10.5 表示扩展机架1~扩展机架21当前故障消失后的状态
T DBD 30 //故障信息存到DB400.DBD30里面,在上位或者HMI里面可以显示一下
M002: NOP 0
佛对我说:“你的痛苦来自于你的欲望,没有欲望也就没有痛苦!”