今天在更改ET200M从站的时候发现硬件配置不能编译,编译报错。大概的内容是系统不能插入Submoudle。硬件配置还能正常在线。使用硬件配置导出功能把硬件配置导出重新建立一个新的项目然后把硬件配置导入,这时能正常编译。但是在编译后发现CPU上面的IF964卡配置丢失6ES7964-2AA04-0AB0。重新在配置中插入能正常编译。打开原来不能编译的程序,删除IF964卡后然后重新添加故障排除。但是此故障原因没有找到。IF964卡通讯正常,cpu无报警信息。请问大家此故障原因发生在什么地方,望指教。