这么说AIM前断路器选择合理呗?
--- 是的, 3RV1031-4FA10 能满足要求, AIM前面的断路器选择合理。
电主轴也想配一个,功率750W。变频器进线230V AC,50/60Hz,1.7kVA。输出3x0-230V,4A,0.75kW,0-1700Hz。计划用3RV1021-1DA1.,额定电流2.5A,热过载整定电流1.8-2.5A,瞬时过电流33A,短路分断能力100kA。合理吗? 电主轴前的断路器有什么建议吗?
--- 单相交流负载 P= U*I*cosa, 变频器的功率因数取0.95, 那么I = P/ ( U*cosa ) = 750W/ ( 230V*0.95 ) = 3.4A 。我认为, 应当选择最靠近的额定电流4A 断路器
3RV1021-1DA1.,额定电流2.5A, 选型偏小!