quote:以下是引用Robert 211在2012-11-01 13:24:38的发言:

--- 单相交流负载 P= U*I*cosa, 变频器的功率因数取0.95, 那么I = P/ ( U*cosa ) = 750W/ ( 230V*0.95 ) = 3.4A 。我认为, 应当选择最靠近的额定电流4A 断路器
3RV1021-1DA1.,额定电流2.5A, 选型偏小!

- 哦,谢谢!
- 根据您的建议,那就用3RV10 21-1EA1.吧,额定电流4A,热过载整定电流2.8-4A,瞬时过电流52A,短路分断能力100kA。另外想请教一下,3RV1是三相的电机保护断路器,但变频器输入L1和N,感觉有点别扭,它会误以为电路缺相什么的吗?有没有其它类型的断路器可以选择,直接用普通的空开行吗?