840DSL内置的S120驱动,应该是可以用starter/scout来调试的,我做实验时能够连通,但也发现了一些问题。
实验条件:
我用scout4.2, 安装了驱动支持包ssp_sinumerik_int_v2_6_2.
NCU是730.2
接口使用NCU上的X120,用网线连接
实验结果:
利用accessible node功能可以查找到在线的驱动,按accept按钮可以接收驱动,接收后会在starter项目*现一个新的驱动,这个驱动可以在线和上载下载。
问题:
如果在Hardware config里面插入一个840DSL,可以再simatic maneger里面看到驱动,但这个驱动无法在线。这个驱动的相关在线设置,有些是不能改的。
我在三楼做了更新