现场用了三台LR200雷达液位计测量轻柴油料位,应该说本身的选型就不合理。轻柴油的介电常数大约为2.1而LR200测量介电常数为大于1的,但是如果介电常数1~3之间的,则需要增加导波管。
现场的柴油罐为埋地卧罐,安装立管为DN100、25mm,由于现场已经进油了无法再动火做一些更改;卧罐空高位3.1m,制作一根3m导波管,导波管材质为无缝不锈钢管DN80,在导波管底部镂空并焊接一角铁,每隔50cm用车床钻16mm的排气孔;将喇叭口用车床切成外径80mm使得可以放入导波管内。
就此安装完成后,液位为1.6-1.8m的时候回波很好,无干扰波形仅存在一个波峰,本以后就此结束,但是后来发现还是出现未安装导波管之前的故障:油罐内有1以上的油的情况下,出现负液位,查看回波存在很多杂波并且在3.7m处出现一个很强的回波波峰。后通过参数中的Hover Level=40%改成25%,并且将回波图形的横轴缩短成量程=3m后就不出现此现象了。
现在又出现一个让我困惑的问题,现场测量到的液位与实际真实的液位偏差很大,而且规律不好掌握,现象如下:液位在2m以下的时候,测量值偏小,而且随着液位变高偏差减小,类似线性偏差。本人分析原因为加了导波管雷达波在导波管内呈现折线传播,所以测量到的空高变大,导致测量液位偏小,而实际空高越高偏差就越大。
本人去现场再次采样,其中一台:实际仪表测量空高=2.23m,实际空高=2.04m,将偏差系数2.04/2.23=0.919输入至仪表内,当时测量就准确了。另外一台:仪表测量空高=1.63m,实际空高=1.58m,偏差系数=0.97。
所以存在疑问,安装导波管后的偏差原因是否如本人分析的那样,此偏差值肯定不是固定偏差,但是否是固定偏差呢,两根导波管以及喇叭口的加工是一样的,长度规格也都一样,为什么偏差系数会不同呢。肯定大侠赐教。