其实最后的结果真真应了,我的题目非干绕的干扰。由于我的设备是产生高压水的,因此周围环境及其潮湿,由于之前一直认为大功率设备才会造成干扰,因此一直都把主要精力放在了几台250kw设备上,实际这次是一台2?2kw电机浸水了,造成绝缘差,少量漏电。由于电机地线是直接到地排的,漏电流没有回变频器而是进入了系统地(变频器检测漏电较低不足以报接地故障)。从而造成系统干扰,另外今天再次遇到新问题,网络上一160kw风机一开就通讯中断,等势接地都做了也不管用。只要dp插头插上就断,摘了网络就好。最后没办法只能从桥架里面翻出来结果就好了,但是想不通的是我dp线跟动力线完全分开的,如果是通过其它控制线传过来的,那样无论我是否摘除dp插头都应该中断才对。但现在就感觉是变频器本身外壳有干扰。