发布于 2012-11-02 14:07:11
2楼
“6ES73311KF010AB0 通道之间是非隔离的 ,本身模块不需要供电,接热电阻可以接8路,接两线制电流的时候需要串接24VDC电源,不支持热电偶,需要40针的前连接器
6ES7 331-7KF02-0AB0 通道之间是隔离的,本身模块需要供电,接热电阻只能接4路,接两线制电流不需要外供电,模块本身给供,支持热电偶信号,需要20针的前连接器”
这是以前有人回答的。是不是就是说,用1KF01接线和S7200AI接线是一样
QQ:30052516