quote:以下是引用kdrjl在2012-01-09 20:15:07的发言:quote:以下是引用jacky_andy在2012-01-05 08:06:33的发言:如果信号的M接了外壳,那就变成“裸奔”了
这句话没看明白,能否再解释一下。
以前的概念是如果所有的点完好的话,所有地接在一起是最好的,是不是理解的有问题?
关于“裸奔”,这是形象的比喻。屏蔽层是什么?就像我们穿的衣服,防紫外线辐射的,屏蔽层在这里是防止电磁波干扰对电缆线的辐射。吧信号线的M和屏蔽层接了,相当于屏蔽层就成了M,这不是相当于人把衣服脱了嘛。哈哈
在一个比较复杂的传动控制系统里,地是有区别的,比如,大地(PE);信号地(M);如果分得再细,信号地又有数字地和模拟地。这些信号地(M)都是要分别布置的,最好隔离。而大地(PE)只能接屏蔽层、机壳、机柜的导电体。绝不可把信号的参考电位M当PE来连接。
以上提到的这些内容在EMC的那个精华帖中怎么没看到呢。
也就是说,在一个电磁干扰做的比较好的车间,至少需要两个单独的接地系统。一个是(PE)给设备、机壳、机柜、屏蔽线的屏蔽层,等,使用的接地。另一个是给PLC系统用的接地(M),即只有PLC系统的M才可以接到这个地上面。尽管M和PE可能是等电势的,但是绝对不能短接起来。且,PLC的机架也只能接在PE接地上。
不知道我的理解对不对。