由于这个项目做的是 用实验室高压做绝缘材料 耐压实验的。所以高压部分的变压器 和PLC控制部分组装在一个大型的柜子里面,中间只是用铁板隔开, 数据线是市场上50块钱买的。
第一次通讯(用PPI-USB数据线) 只是测试没有通高压,无故障,通上高压后立即通讯断开;
第二次通讯(用PPI-串口数据线) 只是测试没有通高压,无故障,通上高压后立即通讯 断断续续;
第三次通讯(买了一个光电隔离的数据线PPI-USB) 只是测试没有通高压无故障,通上高压后通讯也正常;
上位机VB编写的软件 与PLC通讯
在此第一次试验的时候通上高压不久 PLC通讯口冒烟,奇迹的是PLC通讯口没有坏,哈哈 !
现在我有个疑问 就是用个金属罩子 把PLC部分罩起来,是否有效果,起到隔离的效果!