quote:以下是引用wdc在2012-11-02 15:28:14的发言:
我今天试了两台DC-AC的S120变频器,用690VAC电源每相串两个100W灯泡给变频器充电,一台充电时灯泡发暗,而另一台灯泡干脆不亮,不知这是不是正常呢?

为了保险起见,用万用表二极管档,在变频器不带电状态下,测量其直流母线,正反表笔测,看看是否有电容充放电现象。如果有,说明这台电容不用预充电,可直接上电。那台灯泡发暗的,要充一会,直至灯泡灭。就算是充好了。