冒烟是因为你买的那个50元的转接线,烧毁的是端口馈电的10Ω限流电阻。
目前第三次的通讯正常了,可以不用屏蔽PLC系统了。需要屏蔽的话,可以采用孔径6mm左右的筛板网罩将低压部分,最好不留空隙扣在安装底板上,只是这样会给维护带来困难。
其实开始设计就有些缺陷,应该给PLC单独装一个柜子,高压部分测量信号通过隔离耦合器传递。