发布于 2012-11-03 00:52:08
2楼
这样试试看:
1、刷出UNKNOW,说明可以通讯,只是存在问题,关闭通讯对话框;
2、在系统块(System block)中,将通讯端口的波特率设为19200;
3、点下载,你可能会看到通讯错误,没有下载按钮。点“通讯...”弹出通讯对话框,在地址栏的“远程”地址框可能是空白,填上2,再点确定。这时,下载框中可能会出现“下载”按钮。
4、把系统块下载到CPU中。
5、按新的波特率19200重新搜索,可能就会正常了。
另:不要轻易升级软件,一旦出错就要面临重新系统。