回复:PQW与QW的区别的疑惑

坏笨笨

  • 帖子

    406
  • 精华

    4
  • 被关注

    48

论坛等级:侠士

注册时间:2010-03-17

普通 普通 如何晋级?

发布于 2012-11-03 01:08:42

5楼

PQW立即输出,qw需要下一个循环起始刷新过程映像区, 400 系列可以调用系统函数手动刷新,300系列不可以。在要求立即刷新模块输出或者输入的场合用pqw或者PIW。我曾在一个程序里用了qw结果输出有问题,因为模块没有立即刷新,换成pqw就好了。不认为QW执行会比PQW快,只会慢,QW执行周期是最坏的情况是1个循环的,PQW执行周期再长长不过一个周期的。