发布于 2012-11-03 01:20:39
1楼
具体的电动机的接线要求,要根据现场具体实际相结合而确定。
楼主的电动机是110KW的,应该是采用降压启动工作方案,电动机的额定工作电流在225A左右。
楼主提出接成铜排使用,看来是主线。铜排是水平安装、立式安装、裸式、封闭式,安全电流量都会因为排的散热不同而载流量是不同的。还有考虑环境温度,以及标准材料。
目前,可以查看有关的手册确定铜排尺寸。
建议:选用不低于75平方毫米的铜排。 厚度3,宽度25
75平方毫米的铜排,此时载流量:(25°环境)
开启安装:水平安装---264A,竖立安装285A;
封闭安装:215A;
每米重0.66公斤;
选用BVR铜导线:安全载流量---259A,每米重0.68公斤;
为了安全可靠,都是选大一些。
以上供参考。
天下工控是一家!