quote:以下是引用坏笨笨在2012-11-03 01:08:42的发言:
PQW立即输出,qw需要下一个循环起始刷新过程映像区, 400 系列可以调用系统函数手动刷新,300系列不可以。在要求立即刷新模块输出或者输入的场合用pqw或者PIW。我曾在一个程序里用了qw结果输出有问题,因为模块没有立即刷新,换成pqw就好了。不认为QW执行会比PQW快,只会慢,QW执行周期是最坏的情况是1个循环的,PQW执行周期再长长不过一个周期的。

我说的写QW比写PQW快是指写的过程本身。你说的“QW执行周期是最坏的情况是1个循环的”是指包含QW的指令执行后,到数据送到模块的时间,这是两回事。