回复:求助大虾们如何避免多个光电开关触发计数器造成计数丢数?

甫哥

  • 帖子

    1448
  • 精华

    72
  • 被关注

    84

论坛等级:至圣

注册时间:2009-01-04

普通 普通 如何晋级?

发布于 2012-11-03 11:36:34

3楼

方案1:先将光电信号分别送“沿触发”,然后经过“或”合并后 再计数。缺陷:同一个扫描周期有两个或以上的“沿触发”信号时,会丢失脉冲。
方案二:采用版主在1楼提出的方案。缺陷:虽然计数器的最大计数值是999999,但是“模拟算术”最大值只有32767。
书山有路勤为径,学海无涯苦作舟;三人行,必有我师;森林之外的树木也能成才