回复:求帮助!西门子s7-300用SCL编程,FB块调用FC函数,出现了invalid assignment错误。

小小的菜鸟

  • 帖子

    148
  • 精华

    0
  • 被关注

    3

论坛等级:侠客

注册时间:2010-11-03

普通 普通 如何晋级?

发布于 2012-11-03 20:03:56

1楼

你不能直接用PIW多少 你要先在符号编辑器里面定义
,//Q1 PIW 290 INT
//Q2 PIW 256 INT
//Q3 PIW 258 INT
//Q4 PIW 260 INT
//Q5 PIW 262 INT
//Q6 PIW 264 INT
//Q7 PIW 266 INT
//Q8 PQW 302 INT
然后用!
FUNCTION_BLOCK FB17

VAR_OUTPUT
RESULT:INT;
END_VAR

BEGIN
RESULT:= FC1(x0 :="Q1"

x11 :="Q2" ,
x12 :="Q3" ,
x21 :="Q4" ,
x22 :="Q5" ,
x31 :="Q6" ,
x32 :="Q7" ,
Qrest :="Q8");

END_FUNCTION_BLOCK



// 下面是FC函数,编译没有错误。

FUNCTION FC1:INT

VAR_INPUT
x0:INT;
x11:INT;//当前温度
x12:INT;
x21:INT;
x22:INT;
x31:INT;
x32:INT;
END_VAR
VAR_OUTPUT
Qrest:INT;
END_VAR

BEGIN
FC1:=(x11-x0)++(x12-x0)+(x21-x0)+(x22-x0)+(x31-x0)+(x32-x0);
Qrest:=x11;

END_FUNCTION