quote:以下是引用shetong在2012-11-01 21:03:29的发言:quote:以下是引用Robert 211在2012-11-01 13:57:19的发言:
定子线圈对地及相间绝缘电阻值超过0.5兆欧以上
----- 0.5兆欧, 这个指标是: 长时间运行后的临界特定绝缘电阻吧?
----- 西门子的指标是10兆欧, 定义为: 已清洁绕组或已维修绕组的最小绝缘电阻, 比GB国标的5兆欧要严格啊。
0.5兆欧,是指电机热态绝缘电组, 西门子的指标是10兆欧不大,以前我公司规定冷态电机绝缘电组必须大于15兆欧,
,理论上绝缘电阻越大越好,15兆欧以上比较高了,如果电机的使用环境嘲湿,电机防护等级不高情况下,可能达大到15兆欧,使用1000V等级摇表在冷态测量电阻值达到0.5兆欧以上,是可以正常使用的.