quote:以下是引用流星fly在2012-08-14 10:03:44的发言:
什么叫继电器输出(S7300的数字量输出有一种叫继电器输出类型)它和普通的数字量输出有什么不同?(在使用上有什么区别?);
西门子PLC有两种输出,一种是继电器,另一种是晶体管。两者都是开关量输出,也就是普通数字量输出的一种。不同点在于,继电器是有明显断点的,而晶体管是没有断点的开关,通过低阻和高阻实现通断,所以后者响应快,可以高频输出,无开关次数限制,但耐压、带载、过载能力都没有前者高。
我用的变频器的故障报警(跳闸)输出类型为继电器输出(常开触点 DC24V/2A),请问可以直接接入PLC的数字量输入点上吗?
可以。注意触点供电电压即可。
S7200的变量存储器(V)和位存储器(M)在使用上有什么区别?在使用时需要注意些什么问题。
没有大区别,可以互相代替。不过V区要比M区大很多,另外断电保存方面有些区别。

v是变量存储区,M是位存储区