刚刚解决:自己回答了。
1,添加OPC驱动
2,右键驱动名称,选择系统参数,
3,添加OPC名称(添加计算机,查找到驱动M2Mopc.opc.1添加)
4,浏览服务器,
5,找到最后一级DB1,选择,在右侧选择变量类型,然后添加条目,
6,输入你希望的变量名称,选择连接名称(如m2mopc.opc.1),点击完成。
7,回到wincc下m2mopc.opc.1下找到刚才建立的变量,右键属性更改数据类型,更改寻址。
注意:在寻址中输入正确的地址格式:如读取vb3000的值可以这样写:MSC:[station1]DB1,B3000,其中station1为远程站名称。

可能叙述有些啰嗦,但肯定可以连接上。