新手调试MM430发现大全中有不少的错误,归纳一下,请高手指点。
●P3-3:方框图两个PE(如图一,)标识不清楚,且变频器本身的PE端标识也不明显,如果把大全的前面的警告提醒(如图二)加到方框图这边更让使用者明了,且变频器本身的两个PE端我觉得应该贴有明显的标识。
图一
图二
●P3-4提到的一个DIP开关2(如图三所示),这个设置频率的DIP开关我始终没有找到,后来打西门子热线才知道,在中国区的产品没有这个开关,默认50HZ,既然没有这个开关,倒不如在大全上把它去掉,省的误导人。
图三
●P3-7,用BOP-2进行调试的简要说明(如图四所示)的第一步设置电动机的频率完全可以省略。因为不用设置。
图四
●P3-8的这句话是否错误?
P0700的值含义如下:
IO控制,我个人理解应该是由端子排控制,所以我个人认为IO控制应该是P0700=2才对。
●P3-9的这行说明(下图)是否应该再加个P1000=1这个条件更完善?
●P3-10这行说明错误。
数字不一致。P019应改为P0719.
●P3-14的提示
与P10-15页的
复位所需要的时间不一致。
●P3-15用BOP-2进行基本操作的前提有三个条件,
而P3-8只有两个前提条件,
前后不一致。
●P4-7 电动机的分级控制
中的P2370是否应该改为P2371,因为P2371才是电动机的分级控制的配置。
以上仅为个人观点,具体请高手给予指正。