quote:以下是引用Automann在2012-11-04 08:30:19的发言:quote:以下是引用万泉河在2012-11-03 21:11:50的发言:
监控实际运行频率,应该没那么复杂吧?
不应该用PKW读参数,而是应该用PZD直接把运行数据传过来,格式应该也不是浮点数。而是个百分数。
补充一点,PZD中的频率值是整数。
这个我知道,嗯。。我表述有问题,PZD的第2个字HIW的就是运行参数的实际值(具体需要什么量可以通过参数选择)。可是现在我想通过屏修改最高运行频率等浮点数参数时,可能就需要IEEE浮点数的转换吧。。关于youhm侠所说的直接放在一个M寄存器里,我还没常试呢。。等明天硬件条件齐了。。我试下再看看什么情况。