quote:以下是引用801在2012-11-05 14:06:55的发言:
PCU50和MCP的开关电源供电与电源模块的供电没有直接关系,你可以这样试一试,断开电源模块上的48,63,*与9的连接,24V电源保险就应该不会坏了,这说明,电源模块使能加上后由于没有电抗器,使网络电压升高到将近500V,而相应220V也大幅提高而导致24V开关电源保险损坏。
因此,在实验时也需要加电抗器,除非电源模块不加使能,而你以前实验没有此现象,可能是周边接入了变压器,线圈之类的感性负载
侠圣,我也是这么认为的,开关电源保险接在交流侧,那现在电源模块前加电抗器有点不太现实了,只能在开关电源前加稳压器如何?西门子的稳压电源能否使用?