来自西门子技术支持热线的故事:有据可循 之 阀门定*位器的诊断功能

已锁定

西门子PA

官方工程师

  • 帖子

    40
  • 精华

    1
  • 被关注

    155

论坛等级:游侠

注册时间:2011-03-30

普通 普通 如何晋级?

来自西门子技术支持热线的故事:有据可循 之 阀门定*位器的诊断功能

1400

0

2012-11-06 09:43:44

今天一个客户打电话来咨询阀门定*位器6DR5010-0NG00-0AA0的精度,告诉他定*位器内部模数转换精度0.1%,您具体遇到了什么问题,为什么突然关心*的精度指标。
客户:当阀门处于中间位置时,用信号发生器给定*位器控制信号,当电流变化0.17mA时阀门才动作,误差1%。
工程师:当控制信号变化时,定*位器AUT后面显示数据是否变化?
客户:变化,与电流信号一致。
工程师:怀疑是阀门填料等造成的摩擦比较大,使得阀门死区比较大。
客户:不可能,我们还有另外一个阀门,和这个阀门一模一样,同时投用,控制效果比这台好得多。
工程师:定*位器在初始化过程中自动确定阀门死区,并将其存储在诊断菜单中,您同时按下定*位器的三个按键持续5秒,即可进入诊断菜单。其中第24个参数 DBUP为开方向的死区,DBDN为关方向的死区。
客户:工作异常的定*位器,参数24为0.9%,参数25为-0.9%
工程师:工作正常的定*位器死区是多少?
客户:参数24为0.1%,参数25为-0.1%
工程师:我们从诊断参数可以看出两台定*位器死区确实不一样,肯定是阀门问题。
客户:好,那我们接下来联系阀门厂家,进一步查找原因。
好了!故事先写到这里。欢迎您关注更多的西门子热线故事!
来自西门子技术支持热线的故事:有据可循 之 阀门定*位器的诊断功能 已锁定
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

过程仪表

共有3121条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
X 图片
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。